民國113年 第2梯次 泥水─面材舖貼乙級 學科

第27題

鋼筋混凝土梁主筋之最適當搭接處為

題目

鋼筋混凝土梁主筋之最適當搭接處為

  1. (1) 抗壓力最小處
  2. (2) 彎矩作用最小處
  3. (3) 梁中央處
  4. (4) 施工方便處

官方答案

(2) 彎矩作用最小處

解析

鋼筋混凝土梁受彎時,彎矩沿梁長分布,支承處負彎矩最大,梁中央正彎矩最大;主筋搭接若落在彎矩最大處,接頭須傳遞較大拉力,容易因握裹不足或應力集中而破壞。因此主筋最適當的搭接位置,是彎矩作用最小處,通常位於反彎點附近,可使接頭受力最小、握裹長度充分發揮。梁中央是正彎矩最大處,並不適合;施工方便處僅考量作業性,不能犧牲結構安全;抗壓力最小處的說法並非搭接的判斷依據。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。