民國102年 第3梯次 泥水─面材舖貼丙級 學科

第50題

使用透明P V C 膠管測水平時,下列何者對其測定結果沒有影響?

題目

使用透明P V C 膠管測水平時,下列何者對其測定結果沒有影響?

  1. (1) 管內堵塞
  2. (2) 管內盛水量較多
  3. (3) 管內有氣泡
  4. (4) 管內水位未靜止

官方答案

(2) 管內盛水量較多

解析

透明PVC膠管測水平係應用「連通管原理」,管內液體靜止時各端水位必等高。因此管內盛水量多寡(選項2)並不影響測定結果,只要兩端均有水且管路連通,最終兩端水位即會自動調整至同一水平,故盛水量較多無影響。相反地,管內堵塞(選項1)會阻斷連通、水內有氣泡(選項3)使有效液位失真、水位未靜止(選項4)則讀數不穩,三者均會導致誤差。故對結果無影響者為選項2,答案為2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料