民國102年 第3梯次 泥水─面材舖貼丙級 學科
第50題
使用透明P V C 膠管測水平時,下列何者對其測定結果沒有影響?
題目
使用透明P V C 膠管測水平時,下列何者對其測定結果沒有影響?
- (1) 管內堵塞
- (2) 管內盛水量較多
- (3) 管內有氣泡
- (4) 管內水位未靜止
官方答案
(2) 管內盛水量較多
解析
透明PVC膠管測水平係應用「連通管原理」,管內液體靜止時各端水位必等高。因此管內盛水量多寡(選項2)並不影響測定結果,只要兩端均有水且管路連通,最終兩端水位即會自動調整至同一水平,故盛水量較多無影響。相反地,管內堵塞(選項1)會阻斷連通、水內有氣泡(選項3)使有效液位失真、水位未靜止(選項4)則讀數不穩,三者均會導致誤差。故對結果無影響者為選項2,答案為2。