民國99年 乙級專案 電器修護乙級 學科
第48題
迴轉式壓縮機的冷凍系統中若逆止閥有洩漏時,會造成
題目
迴轉式壓縮機的冷凍系統中若逆止閥有洩漏時,會造成
- (1) 高壓過高,低壓過高
- (2) 高壓過高, 低壓過低
- (3) 高壓過低,低壓過低
- (4) 高壓過低,低壓過高
官方答案
(4) 高壓過低,低壓過高
解析
迴轉式壓縮機系統的逆止閥裝在排氣側,停機時防止高壓冷媒倒流回低壓側。若逆止閥洩漏,高壓氣體會持續竄回低壓側,使高壓建立不起來而呈現高壓過低,低壓側則因高溫高壓氣體進入而升高,形成低壓過高,並造成壓縮機反覆啟動、冷度不足。因此不會是高壓過高或低壓過低的情況。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。