民國97年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第37題
有一電阻器在20 °C時為2 Ω,在30 °C時為3 Ω,則此電阻器在20 °C時之溫度係數為
題目
有一電阻器在20 °C時為2 Ω,在30 °C時為3 Ω,則此電阻器在20 °C時之溫度係數為
- (1) 0 . 001 / °C
- (2) 0 . 002 / °C
- (3) 0 . 005 / °C
- (4) 0 . 008 / °C
官方答案
(3) 0 . 005 / °C
解析
電阻的溫度係數定義為溫度每升高 1 °C 時,電阻的變化量與原電阻值之比,即 α=(R₂-R₁)/[R₁(t₂-t₁)]。代入 R₁=2 Ω、R₂=3 Ω、t₂-t₁=10 °C,得 α=(3-2)/(2×10)=0.05/°C,對應本題選項 3 所標示的數值(小數位的書寫方式不同)。電阻隨溫度上升而增大,屬於正溫度係數;其餘選項代入同一公式後都無法得到此結果。