民國100年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第61題
測冷媒充填是否正確可使用
題目
測冷媒充填是否正確可使用
- (1) 真空計
- (2) 壓力錶
- (3) 探漏氣
- (4) 電壓計測試得之
官方答案
(2) 壓力錶
解析
判斷冷媒充填量是否適當,實務上是連接冷媒壓力錶組(複合錶)測量系統高、低壓側的運轉壓力,再與該機型、該環境下的標準壓力對照:壓力過低表示不足,過高表示過量。真空計用於抽真空階段,探漏器用於查漏,電壓計量測電壓,皆不能直接判斷充填量正確與否。故選2(壓力錶)。