民國98年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第54題
日光燈二端發光而不全亮,其故障原因為
題目
日光燈二端發光而不全亮,其故障原因為
- (1) 點燈管短路
- (2) 安定器損壞
- (3) 電壓過高
- (4) 電壓過低
官方答案
(1) 點燈管短路
解析
預熱式日光燈的點燈管(啟動器)正常時,會先導通以預熱燈絲,再斷開使安定器感應出高壓脈衝,點亮燈管。若點燈管內部接點熔接短路,兩端燈絲就會持續通電加熱而發紅,但電路無法產生啟動高壓,燈管氣體不能全面游離放電,因此只見二端發光而不全亮,更換點燈管即可驗證。安定器損壞多為完全不亮或燈管兩端均暗;電源電壓過高或過低屬供電異常,不會只造成二端燈絲發光。