民國102年 第2梯次 電器修護乙級 學科

第75題

複合壓力表可用來指示冷媒之

題目

複合壓力表可用來指示冷媒之

  1. (1) 溫度
  2. (2) 重量
  3. (3) 容量
  4. (4) 密度

官方答案

(1) 溫度

解析

複合壓力表又稱歧管壓力表,除了指針顯示系統壓力外,盤面通常還印有各常用冷媒的飽和溫度刻度,所以可由測得壓力直接對應冷媒溫度,常用來判斷蒸發溫度與冷凝溫度是否正常。它本質上是壓力計,無法直接量出冷媒重量、容量或密度;不同冷媒的飽和溫度對壓力關係不同,使用時須選對刻度。