分離式冷氣機之內/ 外配管長度超過廠商規定標準長度時冷媒
題目
分離式冷氣機之內/ 外配管長度超過廠商規定標準長度時冷媒
- (1) 不一定需要
- (2) 不需補充
- (3) 隨意補充
- (4) 必須依規定量補充
官方答案
(4) 必須依規定量補充
解析
分離式冷氣配管超過原廠標準長度時,系統總容積增加,管路壓降也變大,原廠基本充填量會不足;必須依原廠管長修正表,按超出長度計算並追加適量冷媒。若未補充,可能回氣過熱、能力下降及壓縮機過熱;任意補充則可能造成液壓縮或高壓異常,所以不是「不一定」或「隨意」補充。