第50題
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列那一點不正確?
題目
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列那一點不正確?
- (1) 廠商有規定長度
- (2) 超過標準長度須補充冷媒
- (3) 廠商有規定之室內、外機的高度差
- (4) 排水管必須接於室外機上
官方答案
(4) 排水管必須接於室外機上
解析
分離式冷氣室內機產生的冷凝水,須靠洩水坡度或排水泵由室內機排水管排至適當排水處,不可接到室外機,故「排水管必須接於室外機上」不正確。冷媒配管方面,廠商會規定管長上限與室內外機高度差,以確保回油與潤滑;配管超過標準長度時,因管內壓損與冷媒充填量增加,須補充冷媒。其餘三項均為正確的安裝觀念。