民國103年 第1梯次 電器修護乙級 學科

第50題

分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列那一點不正確?

題目

分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列那一點不正確?

  1. (1) 廠商有規定長度
  2. (2) 超過標準長度須補充冷媒
  3. (3) 廠商有規定之室內、外機的高度差
  4. (4) 排水管必須接於室外機上

官方答案

(4) 排水管必須接於室外機上

解析

分離式冷氣室內機產生的冷凝水,須靠洩水坡度或排水泵由室內機排水管排至適當排水處,不可接到室外機,故「排水管必須接於室外機上」不正確。冷媒配管方面,廠商會規定管長上限與室內外機高度差,以確保回油與潤滑;配管超過標準長度時,因管內壓損與冷媒充填量增加,須補充冷媒。其餘三項均為正確的安裝觀念。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料