民國104年 第2梯次 電器修護乙級 學科
第58題
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列何者錯的?
題目
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列何者錯的?
- (1) 廠商有規定之室內、外機的高度差
- (2) 廠商有規定長度
- (3) 超過標準長度須補充冷媒
- (4) 排水管必須接於室外機上
官方答案
(4) 排水管必須接於室外機上
解析
分離式冷氣的配管須依原廠規範,控制室內、外機的高度差與連接管長;管長超過標準時,系統內容積增大,冷媒量相對不足,必須依規定補充冷媒。配管過長或高低差過大也會影響潤滑油回流與冷媒循環。排水管是由室內機接出,將冷凝水排至適當排水處,並非接到室外機,因此第4項敘述錯誤。