民國104年 第2梯次 電器修護乙級 學科
第76題
電磁接觸器之構造包含
題目
電磁接觸器之構造包含
- (1) 固定鐵心
- (2) 可動鐵心
- (3) 主接點
- (4) 輔助接點
官方答案
(1) 固定鐵心、(2) 可動鐵心、(3) 主接點、(4) 輔助接點
解析
電磁接觸器為利用電磁力驅動接點接通或切斷主電路之電器。其構造主要包含鐵心系統與接點系統兩大部分:固定鐵心與可動鐵心(含線圈)組成磁路,通電後產生電磁力吸合可動鐵心;主接點用於接通或切斷負載主電路,承受大電流;輔助接點則用於控制迴路,提供自保或連鎖等控制功能。上述四者均為電磁接觸器之標準構成元件,故全選。維修時常見故障為鐵心極面沾有異物導致吸合不牢產生噪聲,或主、輔助接點燒蝕造成接觸不良,更換接點或清理極面即可改善。