民國104年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第66題
冷氣機的系統高壓端不包括下列何項?
題目
冷氣機的系統高壓端不包括下列何項?
- (1) 壓縮機出口端
- (2) 壓縮機吸入端
- (3) 蒸發器出口端
- (4) 毛細管入口端
官方答案
(2) 壓縮機吸入端、(3) 蒸發器出口端
解析
冷凍循環以毛細管(或膨脹閥)為分界:冷凝器出口經毛細管入口、毛細管、蒸發器,屬低壓側;壓縮機出口經冷凝器到毛細管入口前,屬高壓側。故壓縮機出口端、毛細管入口端都在高壓端。壓縮機吸入端直接承接蒸發器回來的低溫低壓蒸氣,蒸發器出口端亦為低壓,兩者都屬低壓側,不包括在高壓端內,因此本題選吸入端與蒸發器出口端。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。