民國104年 第3梯次 電器修護乙級 學科

第76題

R - 134 a 空調機,總消耗功率( 壓縮機及風扇) 14 K W,室內側暖房能力為39 . 12 K W,壓縮機 轉速1800 R P M ,壓縮機入口冷…

題目

R - 134 a 空調機,總消耗功率( 壓縮機及風扇) 14 K W,室內側暖房能力為39 . 12 K W,壓縮機 轉速1800 R P M ,壓縮機入口冷媒密度d = 8 . 5 k g / m 3,高壓壓力P H = 1 . 7 M P a G,低壓壓力P L = 0 . 4 M P a G 。各點焓值( 單位K J / K g ) : 毛細管入口焓值h u = 125 . 26 ,壓縮機入口焓值h s = 248 . 66 ,壓縮機出口焓值h d = 279 . 14 。求

  1. (1) 室外側吸熱能力158 ( K W )
  2. (2) 壓縮機功率7 . 75 K W
  3. (3) 冷媒質量流率 1 . 28 ( K g / s )
  4. (4) 壓縮比為3 . 59

官方答案

(2) 壓縮機功率7 . 75 K W、(4) 壓縮比為3 . 59

解析

暖房能力 Q=m×(hd-hu),故 m=39.12÷(279.14-125.26)=39.12÷153.88≒0.254 kg/s。壓縮機功率=m×(hd-hs)=0.254×(279.14-248.66)=0.254×30.48≒7.75 kW。壓縮比=(1.7+0.1013)÷(0.4+0.1013)=1.8013÷0.5013≒3.59。室外側吸熱=39.12-7.75≒31.37 kW,並非 158 kW;質量流率也不是 1.28 kg/s。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料