民國105年 第1梯次 電器修護乙級 學科
第61題
窗型冷氣機運轉電流太高的可能原因有
題目
窗型冷氣機運轉電流太高的可能原因有
- (1) 系統有不凝結氣體
- (2) 冷媒充填量不足
- (3) 冷凝器散熱不良
- (4) 風扇馬達反轉
官方答案
(1) 系統有不凝結氣體、(3) 冷凝器散熱不良、(4) 風扇馬達反轉
解析
運轉電流主要隨冷凝壓力升高而增大。系統混入不凝結氣體會佔據冷凝器空間,使高壓升高;冷凝器散熱不良會使冷凝溫度上升;風扇馬達反轉可能造成風量不足或氣流方向錯誤,冷凝器散熱變差,間接使壓縮機電流上升。冷媒充填量不足時,低壓與冷媒質量流率下降,運轉電流通常反而偏低,故不選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。