R - 134 a 空調機,總消耗功率( 壓縮機及風扇) 14 KW ,室內側暖房能力為39 .12 K W ,壓 縮機轉速1800 R P M ,壓縮機入口冷…

題目

R - 134 a 空調機,總消耗功率( 壓縮機及風扇) 14 KW ,室內側暖房能力為39 .12 K W ,壓 縮機轉速1800 R P M ,壓縮機入口冷媒密度d = 8 . 5 k g / m 3 ,高壓壓力P H = 1 . 7 M P a G ,低 壓壓力P L = 0 . 4 M P a G 。各點焓值( 單位K J / K g ) : 毛細管入口焓值h u = 125 . 26 ,壓縮機入 口焓值h s =248 . 66 ,壓縮機出口焓值h d = 279 .14 。求

  1. (1) 冷媒質量流率 1 . 28 ( Kg / s )
  2. (2) 壓縮機功率7 . 75 K W
  3. (3) 壓縮比為3 . 59
  4. (4) 室外側吸熱能力158 ( KW )

官方答案

(2) 壓縮機功率7 . 75 K W、(3) 壓縮比為3 . 59

解析

由室內側暖房能力求冷媒質量流率:Q_H=m·(h_d−h_u)=m·(279.14−125.26)=m·153.88=39.12,得m=0.254 kg/s,故選項1(1.28)錯誤。壓縮機功率=m·(h_d−h_s)=0.254·(279.14−248.66)=0.254·30.48=7.74≈7.75 KW,選項2正確。壓縮比=高壓絕對壓/低壓絕對壓=(1.7+0.1013)/(0.4+0.1013)=1.8013/0.5013=3.59,選項3正確。室外吸熱Q_L=m·(h_s−h_u)=0.254·123.4=31.3 KW,非158 KW,選項4錯誤。故正確為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料