民國107年 第1梯次 電器修護乙級 學科

第70題

窗型冷氣機蒸發器結冰的可能原因有

題目

窗型冷氣機蒸發器結冰的可能原因有

  1. (1) 冷凝器不潔
  2. (2) 蒸發器不潔
  3. (3) 空氣過濾網阻塞
  4. (4) 風扇馬達電路斷線

官方答案

(2) 蒸發器不潔、(3) 空氣過濾網阻塞、(4) 風扇馬達電路斷線

解析

蒸發器結冰多半是通過蒸發器的風量不足或蒸發器溫度過低。蒸發器本身不潔、空氣過濾網阻塞都會減少熱交換;風扇馬達電路斷線則使風扇不轉,蒸發器表面溫度降到 0°C 以下而結霜、結冰。冷凝器不潔主要造成高壓升高,不會直接使蒸發器結冰。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料