民國107年 第3梯次 電器修護乙級 學科

第69題

使用單相電壓110V 電源的窗型冷氣機之冷房能力為2500Kcal/hr,EER 值為2.17Kcal/hr-w,功率 因數為0.97,則:

題目

使用單相電壓110V 電源的窗型冷氣機之冷房能力為2500Kcal/hr,EER 值為2.17Kcal/hr-w,功率 因數為0.97,則:

  1. (1) 冷房能力相當於0.826 USRT
  2. (2) 消耗電力1152W
  3. (3) 若電源電壓改為220V 時, 運轉電流為21.6A
  4. (4) 運轉電流為10.8A

官方答案

(1) 冷房能力相當於0.826 USRT、(2) 消耗電力1152W、(4) 運轉電流為10.8A

解析

冷房能力2500 kcal/hr,EER=2.17 kcal/(hr·W),故消耗電力 P=2500÷2.17≈1152 W(選項2正確)。1美噸冷凍噸(USRT)=12000 Btu/hr,1 Btu≈0.252 kcal,故1 USRT≈3024 kcal/hr,2500÷3024≈0.826 USRT(選項1正確)。運轉電流 I=P÷(V×PF)=1152÷(110×0.97)=1152÷106.7≈10.8 A(選項4正確)。選項3謂電壓改220V時電流21.6A,若維持相同冷房能力則功率不變,I=1152÷(220×0.97)≈5.4A,且110V機種接220V將損壞,21.6A=2×10.8A之推論不成立,故選項3錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料