民國109年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第48題
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列何者錯的?
題目
分離式冷氣機之室內外機連接配管,下列何者錯的?
- (1) 超過標準長度須補充冷媒
- (2) 廠商有規定長度
- (3) 廠商有規定之室內、外機的高度差
- (4) 排水管必須接於室外機上
官方答案
(4) 排水管必須接於室外機上
解析
分離式冷氣機的凝結水排水管應接在室內機的排水口,將冷凝水引流至室外或排水系統,而不是接在室外機上,故選項4敘述錯誤。冷媒配管的長度與室內、外機間的高度差,廠商都會訂出容許範圍;配管超過標準長度時,因管路壓損增加與冷媒充填量不足,必須依規定補充冷媒,否則會造成冷房能力下降、壓縮機負荷異常。選項1至3均符合安裝實務,本題問何者錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。