民國111年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第80題
R-134a 空調機,總消耗功率(壓縮機及風扇)14KW,室內側暖房能力為39.12KW,壓縮機轉速1800RPM,壓縮機入口冷媒密度d =8.5kg/m 3,…
題目
R-134a 空調機,總消耗功率(壓縮機及風扇)14KW,室內側暖房能力為39.12KW,壓縮機轉速1800RPM,壓縮機入口冷媒密度d =8.5kg/m 3,高壓壓力PH=1.7 MPaG,低壓壓力P L=0.4 MPaG。 各點焓值(單位KJ/Kg) : 毛細管入口焓值h u=125.26,壓縮機入口焓值h s =248.66,壓縮機出口焓 值h d=279.14,可求出
- (1) 室外側吸熱能力158(KW)
- (2) 壓縮機功率7.75KW
- (3) 冷媒質量流率1.28(K g/s)
- (4) 壓縮比為3.59
官方答案
(2) 壓縮機功率7.75KW、(4) 壓縮比為3.59
解析
先求質量流率:暖房(冷凝)能力Q=m(hd−hu)=39.12KW,hd−hu=279.14−125.26=153.88 kJ/kg,故m=39.12/153.88=0.254 kg/s,選項3(1.28)錯。壓縮機功率W=m(hd−hs)=0.254×(279.14−248.66)=0.254×30.48=7.74≈7.75KW,選項2正確。室外側吸熱Q=m(hs−hu)=0.254×123.4=31.3KW,非158KW,選項1錯。壓縮比=絕對高壓/絕對低壓=(1.7+0.1013)/(0.4+0.1013)=1.8013/0.5013=3.59,選項4正確。故選[2,4]。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。