民國114年 第3梯次 電器修護乙級 學科
第72題
下列有關耐電壓試驗器的敘述,何者正確?
題目
下列有關耐電壓試驗器的敘述,何者正確?
- (1) 測試過程中,不要碰觸到被測物或回路
- (2) 絕對不能由有心臟病或戴有心律調整器的人員操作
- (3) 放置被測物的場所要非導電且無潮濕
- (4) 耐壓測試器必須有良好的接地
官方答案
(1) 測試過程中,不要碰觸到被測物或回路、(2) 絕對不能由有心臟病或戴有心律調整器的人員操作、(3) 放置被測物的場所要非導電且無潮濕、(4) 耐壓測試器必須有良好的接地
解析
耐電壓試驗是在帶電部與外殼(或回路)之間施加高壓,確認絕緣耐壓能力,因此測試中人員絕不可碰觸被測物或回路,以免感電。放置被測物的場所須為非導電材質且乾燥,避免形成漏電路徑,造成絕緣誤判或人員觸電。試驗器外殼與接地端必須可靠接地,異常放電時才能把電流導入大地。高壓設備對人體心臟電流影響大,戴心律調整器或心臟病患者不宜操作,故四項敘述皆正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。