民國97年 第3梯次 電器修護丙級 學科

第54題

一般壓接鉗能夠壓接之導線大小為

題目

一般壓接鉗能夠壓接之導線大小為

  1. (1) 1 . 25 ~8 m m
  2. (2) 2 ~14 m m
  3. (3) 3 . 5 ~14 m m
  4. (4) 2 ~22 m m

官方答案

(1) 1 . 25 ~8 m m

解析

一般壓接鉗(冷壓端子壓接鉗)常用規格可壓接裸壓著端子之導線截面積約 1.25~8 mm²(約對應 22~8 AWG)。選項 2 的 2~14 mm²、選項 3 的 3.5~14 mm² 已超過一般手工具壓接鉗能力,需較大型液壓或特定壓接機;選項 4 的 2~22 mm² 更非一般壓接鉗範圍。故正確為 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料