民國96年 第1梯次 電器修護丙級 學科

第30題

測試電器設備漏電情況時,可用

題目

測試電器設備漏電情況時,可用

  1. (1) 微電壓表
  2. (2) 微電流表
  3. (3) 高阻計
  4. (4) 瓦特表最為理想

官方答案

(3) 高阻計

解析

測試漏電就是量測絕緣電阻,應使用高阻計(絕緣電阻計,俗稱搖表),以 500V 或 1000V 直流測試電壓加在帶電部與外殼之間,讀取兆歐(MΩ)級電阻值,判斷絕緣是否劣化。微電壓表、微電流表的量測範圍太小,無法施加測試電壓;瓦特表用來量測功率,也不適合。使用前須確認設備已斷電並完成放電,以確保安全。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料