民國101年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第20題
單相三線制中若中性線斷路時,則負載較大端之端電壓為
題目
單相三線制中若中性線斷路時,則負載較大端之端電壓為
- (1) 降低
- (2) 昇高
- (3) 無關
- (4) 不變
官方答案
(1) 降低
解析
單相三線式正常時,兩條火線各對中性線提供約110 V。中性線一旦斷路,兩側負載就變成串聯接在220 V之間,中性點會往負載較重(電阻較小、電流較大)的一側偏移;由分壓公式 V=220×R/(R1+R2) 可知,負載較大端分到的電壓反而降低,另一側則升高,可能使輕載端產生過電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。