分離式冷氣機安裝時若壓縮機高於蒸發器太高會造成

題目

分離式冷氣機安裝時若壓縮機高於蒸發器太高會造成

  1. (1) 排水不良
  2. (2) 壓縮機結霜
  3. (3) 回油不良
  4. (4) 散熱不良

官方答案

(3) 回油不良

解析

分離式冷氣配管時,若室外機(壓縮機)位置高於室內蒸發器太多,冷凍油會滯留在低處的室內機或配管中,無法隨冷媒氣流順利回到壓縮機,形成回油不良。長期下來壓縮機潤滑不足,容易磨損、過熱甚至燒毀,因此配管高低差有一定限制,必要時須在回氣管設置回油彎。排水不良是排水管坡度與洩水問題;壓縮機結霜與散熱不良和此高低差沒有直接因果關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。