民國104年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第11題
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
題目
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
- (1) 散熱不良
- (2) 電壓過低
- (3) 液管路堵塞
- (4) 冷媒過量
官方答案
(2) 電壓過低
解析
壓縮機起動瞬間轉子尚未建立反電動勢,起動電流可達額定值的 5~7 倍。若電源電壓過低(線路壓降大、電源線截面不足),電動機轉矩與電壓平方成正比,轉矩不足會使加速變慢、起動時間拉長,電流長時間維持在高位,甚至堵轉跳脫。散熱不良與冷媒過量是運轉中高壓、高電流的原因;液管路堵塞會使低壓偏低,均非起動電流偏大的主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。