民國105年 第3梯次 電器修護丙級 學科

第3題

冷凝器容量過小時,將使冷凝器之

題目

冷凝器容量過小時,將使冷凝器之

  1. (1) 溫度及壓力均升高
  2. (2) 溫度降低
  3. (3) 壓力降低
  4. (4) 溫度降低, 壓力上升

官方答案

(1) 溫度及壓力均升高

解析

冷凝器的任務是把壓縮機送來的高溫高壓冷媒氣體冷卻成液體,並排出冷凝熱。冷凝能力取決於冷凝面積、風量與進風溫度;當冷凝器容量(散熱面積)過小時,熱量排不出去,冷媒無法充分液化,冷凝溫度上升,對應的冷凝壓力也隨之升高。冷凝壓力升高會使壓縮機壓縮比變大、排氣溫度上升、耗電增加且冷凍能力下降,嚴重時可能造成高壓跳脫。因此冷凝器容量過小時,溫度與壓力均升高,而非單獨降低。本題答案為1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料