民國106年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第76題
電冰箱冷媒系統當冷媒蒸發溫度愈低時,單位時間蒸發器的冷凍能力
題目
電冰箱冷媒系統當冷媒蒸發溫度愈低時,單位時間蒸發器的冷凍能力
- (1) 無法測知
- (2) 愈小
- (3) 愈大
- (4) 不變
官方答案
(2) 愈小
解析
電冰箱冷媒系統中,當蒸發溫度降低時,蒸發壓力隨之降低,壓縮機吸入的氣態冷媒比容(單位質量體積)變大,使得單位時間內壓縮機所能吸入的冷媒質量流量減少。因冷凍能力(單位時間製冷量)= 冷媒質量流量 × 單位質量製冷效果,質量流量減少會使蒸發器的冷凍能力隨之下降,故蒸發溫度愈低,冷凍能力愈小,正確選項為「愈小」。其餘選項均與製冷原理不符。