民國107年 第3梯次 電器修護丙級 學科

第1題

電冰箱冷凍系統之抽真空作業,標準方法為

題目

電冰箱冷凍系統之抽真空作業,標準方法為

  1. (1) 高低壓兩側同時進行
  2. (2) 由高壓側即可
  3. (3) 任一側均可
  4. (4) 由低壓側即可

官方答案

(1) 高低壓兩側同時進行

解析

抽真空須由低壓側與高壓側同時進行,使系統高低壓兩側的氣體與水氣都能被抽出。若僅由低壓側抽真空而高壓側未連通,壓縮機與高壓側管路內的空氣、水分無法排出;殘留水分會與冷媒反應生成酸性物質,並可能造成冰堵。作業時以複式表閥連接高低壓服務閥,抽至規定真空度並保持一段時間,確認無洩漏後再充填冷媒。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料