民國109年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第70題
迴轉式壓縮機的防止逆流電磁閥若有洩漏時,會造成
題目
迴轉式壓縮機的防止逆流電磁閥若有洩漏時,會造成
- (1) 高壓過低,低壓過高
- (2) 高壓過高,低壓過高
- (3) 高壓過低,低壓過低
- (4) 高壓過高,低壓過低
官方答案
(1) 高壓過低,低壓過高
解析
迴轉式壓縮機在停機時,裝設防止逆流電磁閥(止逆閥)以避免高壓側冷媒經壓縮機逆流回低壓側。若該閥洩漏,高壓側氣體持續流向低壓側,使高壓下降、低壓上升,造成高低壓差不足、製冷不良。故為高壓過低、低壓過高,選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。