民國112年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第61題
分離式冷氣機R-32 冷媒配管若液管/氣管(3/8 , 5/8)則其最大高度差為
題目
分離式冷氣機R-32 冷媒配管若液管/氣管(3/8 , 5/8)則其最大高度差為
- (1) 20m
- (2) 40m
- (3) 50m
- (4) 30m
官方答案
(4) 30m
解析
分離式R-32冷媒配管的容許高度差與管徑有關,液管3/8、氣管5/8此一組合的最大高度差為30m。高度差過大時,冷凍油容易滯留低處、回油不良,造成壓縮機潤滑不足與冷凍能力下降;管徑越大、系統容量越大,容許高度差才越大。20m低於此組合的容許值,40m與50m則超出容許範圍,故選30m。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。