民國113年 第3梯次 電器修護丙級 學科
第23題
系統充填R-410A 冷媒時,應以
題目
系統充填R-410A 冷媒時,應以
- (1) 固態
- (2) 氣態
- (3) 液態
- (4) 液氣混合方式充填
官方答案
(3) 液態
解析
R-410A 是 R-32 與 R-125 依比例混合的冷媒,屬於近共沸混合物;雖然溫度滑移很小,但成分仍不完全相同。如果以氣態充填,兩種成分的揮發速率不同,會產生分餾現象,使鋼瓶內與進入系統的冷媒比例偏離設計值,導致能力與效率下降,甚至造成壓縮機潤滑不良。因此必須以液態充填,充填時鋼瓶倒立,讓液態冷媒由液管側進入。冷媒在常溫常壓下不會以固態存在,液氣混合方式也會使比例不均,故均不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。