民國113年 第3梯次 電器修護丙級 學科

第36題

分離式冷氣機室外機管路系統為防止液壓縮,須裝置

題目

分離式冷氣機室外機管路系統為防止液壓縮,須裝置

  1. (1) 三通電磁閥
  2. (2) 低壓儲液器
  3. (3) 膨脹閥
  4. (4) 毛細管

官方答案

(2) 低壓儲液器

解析

分離式冷氣室外機的壓縮機若吸入液態冷媒會造成「液壓縮」(液擊),損壞壓縮機。為避免此況,會在壓縮機吸入口前裝置低壓儲液器(氣液分離器),使回氣中的液態冷媒暫存、僅氣態冷媒進入壓縮機。三通電磁閥、膨脹閥、毛細管均非用於防止液壓縮。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料