民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第25題
運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
題目
運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?
- (1) 將欲更換之電流表拆除
- (2) 將C T 二次側接點斷開
- (3) 將C T 一次接點斷開
- (4) 將C T 二次側接點短路
官方答案
(4) 將C T 二次側接點短路
解析
比流器(CT)二次側在運轉中嚴禁開路,一旦開路,二次側會感應出極高電壓,危及人員並可能擊穿絕緣、損壞 CT。因此更換電流表時,最優先的動作是先用短路片或短接線將 CT 二次側短路,使二次電流有旁通路徑,再拆除電流表。若先拆表或斷開二次側接點,即形成開路;斷開一次側雖可停電,但並非更換二次儀表時最優先且必要的操作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。