民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第35題

三部單相變壓器作3 ψ △-△連接,當一部發生故障時容量為原來之

題目

三部單相變壓器作3 ψ △-△連接,當一部發生故障時容量為原來之

  1. (1) 2 /
  2. (2) / 2
  3. (3) / 3
  4. (4) 3 /

官方答案

(3) / 3

解析

三部單相變壓器作 Δ-Δ(三相三角)連接,每具額定容量 S,三相總容量為 3S。當其中一部故障,改以兩具作 V-V(開口三角、Open-Delta)連接時,剩餘兩具組成的三相容量為 √3 S。故故障後容量與原容量之比 = (√3 S)/(3S) = √3/3 = 1/√3 ≈ 0.577,即原來約 57.7%。因此容量降為原來的 1/√3(約 58%),並非 2/3 或 3/2 等其他比例。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。