民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第49題
電壓切換開關內部接點在切換時是
題目
電壓切換開關內部接點在切換時是
- (1) 先開後閉
- (2) 先閉後開
- (3) 先開後閉或是先閉後開均可
- (4) 視電表之結構而定
官方答案
(1) 先開後閉
解析
電壓切換開關(如電壓互感器切換、電壓表切換選擇開關)切換時內部接點應採「先開後閉(break-before-make)」,即先切斷原回路再接通新回路。原因在於電壓回路直接並聯於電源,若採先閉後開,兩不同電壓源會瞬間短接造成短路事故。相對地,電流切換開關(電流互感器)才需先閉後開以免CT二次開路產生高壓。故電壓切換開關為先開後閉,選項1正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。