民國97年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第69題

高壓( 中壓) 電動機,最常用之起動方式為

題目

高壓( 中壓) 電動機,最常用之起動方式為

  1. (1) 電抗器起動
  2. (2) 補償器起動
  3. (3) 藕合起動
  4. (4) Y - △起動

官方答案

(1) 電抗器起動

解析

高壓(中壓)電動機容量大,最常用電抗器起動:起動時在定子串聯電抗器,降低加於電動機的電壓與起動電流,待轉速上升後再將電抗器短接,投入全電壓運轉。Y-△起動只適用低壓、六端引出的電動機;補償器起動多用於低壓較大容量場合,兩者都不是高壓電動機的主流方式。