民國92年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第11題

3 ψ 400 V ,額定啟斷電流10 K V A 之斷路器,其額定啟斷容量為:

題目

3 ψ 400 V ,額定啟斷電流10 K V A 之斷路器,其額定啟斷容量為:

  1. (1) 4 M V A
  2. (2) 5 . 2 M V A
  3. (3) 6 . 8 M V A
  4. (4) 10 M V A

官方答案

(3) 6 . 8 M V A

解析

三相斷路器額定啟斷容量公式 S=√3×V×I。代入 V=400V、I=10kA:S=1.732×400×10000=6,928,000 VA≈6.93 MVA,四捨五入約 6.8 MVA。故選 6.8 MVA。此容量表示斷路器可安全啟斷的最大視在功率。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料