民國92年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第23題

有一單相3300 / 220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V ,欲提高至220 V ,則接頭反應改接在:

題目

有一單相3300 / 220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V ,欲提高至220 V ,則接頭反應改接在:

  1. (1) 3450 位置
  2. (2) 3150 位置
  3. (3) 3000 位置
  4. (4) 2850 位置

官方答案

(4) 2850 位置

解析

變壓器二次電壓 V2 = V1 ×(N2/N1),二次電壓與一次側有效匝數成反比。二次僅 190V、欲提升至 220V,必須減少一次側匝數,新接頭位置 = 3300 × 190/220 = 2850。改接 2850 位置後每匝電壓提高,二次即可達 220V。若改接 3450 位置,一次匝數增加,二次電壓反而更低。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料