民國92年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第29題

某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A ,若電驛之電流設定為10 A ,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為

題目

某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A ,若電驛之電流設定為10 A ,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為

  1. (1) 60
  2. (2) 480
  3. (3) 800
  4. (4) 4800 安培

官方答案

(3) 800

解析

CT比=一次側額定÷二次側額定=400÷5=80。電驛電流設定10A係指二次側(電驛側)始動值。依CT變比:一次側電流=二次側電流×CT比=10×80=800A。故電驛始動時,CT一次側電流為800安培,對應選項3。選項1(60)、選項2(480)、選項4(4800)均不符合10×80之計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料