民國92年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第29題
某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A ,若電驛之電流設定為10 A ,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為
題目
某過電流電驛搭配之C T 其C T 比為400 / 5 A ,若電驛之電流設定為10 A ,當此電驛始動時, C T 一次側電流應為
- (1) 60
- (2) 480
- (3) 800
- (4) 4800 安培
官方答案
(3) 800
解析
CT比=一次側額定÷二次側額定=400÷5=80。電驛電流設定10A係指二次側(電驛側)始動值。依CT變比:一次側電流=二次側電流×CT比=10×80=800A。故電驛始動時,CT一次側電流為800安培,對應選項3。選項1(60)、選項2(480)、選項4(4800)均不符合10×80之計算結果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。