民國92年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第9題
為測定開關控制器具,主電點之接觸電阻,不可用
題目
為測定開關控制器具,主電點之接觸電阻,不可用
- (1) 壓降法
- (2) 雙比電橋( D O U B L E B R I D G E )
- (3) 三用電表法
- (4) 惠斯頓電橋
官方答案
(3) 三用電表法
解析
開關主電點接觸電阻極低(毫歐姆級),須用精密低阻測法:雙比電橋(凱爾文電橋)專測低阻、壓降法(電流-電壓法)亦適用,惠斯頓電橋用於中阻尚可。一般三用電表解析度與準確度不足,且測試電流小、引線與接觸誤差大,不適合測接觸電阻,故不可用三用電表法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。