民國96年 第1梯次 工業配線甲級 學科
第16題
保護變壓器內部故障之電驛為
題目
保護變壓器內部故障之電驛為
- (1) 差動電驛
- (2) 接地電驛
- (3) 逆相電驛
- (4) 距離電驛
官方答案
(1) 差動電驛
解析
差動電驛會比較變壓器一次側與二次側的電流(經匝比換算),正常運轉時兩者的差電流幾乎為零;當繞組層間短路、匝間故障或套管內部故障發生時,差電流會突然增大,使電驛動作,因此它是變壓器內部故障的主保護。接地電驛只用來偵測接地故障,逆相電驛用來防止相序逆轉,距離電驛則供輸電線路做測距保護,三者都無法涵蓋變壓器內部故障。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。