民國96年 第1梯次 工業配線甲級 學科

第42題

一次側為高壓之變壓器,其一次側之過電流保護熔線之額定值,原則上為變壓器一次側額定 電流之

題目

一次側為高壓之變壓器,其一次側之過電流保護熔線之額定值,原則上為變壓器一次側額定 電流之

  1. (1) 1 . 5 倍
  2. (2) 2 倍
  3. (3) 2 . 5 倍
  4. (4) 3 倍

官方答案

(3) 2 . 5 倍

解析

依屋內線路裝置規則有關變壓器過電流保護之規定,一次側為高壓、二次側為低壓之變壓器,其一次側過電流保護用熔線(高壓限定電流熔絲)之額定值,原則上不得大於變壓器一次側額定電流之2.5倍。此倍率之訂定係兼顧變壓器投入時之激磁湧入電流(inrush current)不致使熔線誤斷,同時在內部短路時仍可提供適當保護。故原則上取2.5倍,對應選項3;若選過大則失去保護意義,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料