第19題

使用低壓限流熔絲時

題目

使用低壓限流熔絲時

  1. (1) 在短路啟斷時,不可限流啟斷
  2. (2) 可用於對高故障電流之幹線保護
  3. (3) 在過載時,可作啟斷
  4. (4) 兼具短路保護及過載保護

官方答案

(2) 可用於對高故障電流之幹線保護

解析

低壓限流熔絲(current-limiting fuse)主要功能,是在短路故障電流尚未升至預期峰值前即迅速熔斷,限制流經之峰值電流(限流效應),故特別適用於故障電流甚大之幹線或分支線保護,選項2正確。選項1「不可限流啟斷」錯誤,因限流正是其特性。限流熔絲係針對短路大電流設計,主要作短路保護,非以一般過載保護為目的,故選項3(過載可啟斷)、4(兼具過載保護)並非其主要或正確表述。故本題答案為2。