民國96年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第3題
C T 超過負擔時,所連接之電流表指示值,比正確指示值:
題目
C T 超過負擔時,所連接之電流表指示值,比正確指示值:
- (1) 增大
- (2) 減小
- (3) 不變
- (4) 無關
官方答案
(2) 減小
解析
比流器(CT)正常運作於磁化曲線線性區,二次電流與一次電流成正比。當一次電流超過額定負擔(過負載)使鐵心飽和時,磁通不再依比例增加,二次側感應電勢與電流偏低,產生比值誤差,所接電流表指示值會比實際值「減小」。故 CT 選用須注意額定容量(VA)與負擔,避免飽和,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。