民國96年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第36題

運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

題目

運轉中,擬在既設C T 二次電路上更換電流表時,下列何項為最優先之操作?

  1. (1) 將欲更換之電流表拆除
  2. (2) 將C T 二次側接點斷開
  3. (3) 將C T 一次接點斷開
  4. (4) 將C T 二次側接點短路

官方答案

(4) 將C T 二次側接點短路

解析

電流互感器(CT)運轉中若二次側開路,一次電流全部轉為激磁電流,會在二次側感應數千伏以上的危險高壓,危及人員與設備,故作業時絕不可讓二次側開路。更換電流表前,應先用短路片或短路線將CT二次側確實短路(選項4),使拆除電表時二次側仍維持閉合,更換後先接回電表再拆短路。選項2直接斷開二次側會造成開路危險;選項3切斷一次側雖安全但會停電且非必要;選項1未先短路就拆表同樣會導致開路,故優先執行選項4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。