民國96年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第46題

周圍溫度50 °C使用無熔線開關時,其電流容量約為額定值的

題目

周圍溫度50 °C使用無熔線開關時,其電流容量約為額定值的

  1. (1) 100 %
  2. (2) 90 %
  3. (3) 50 %
  4. (4) 20 %

官方答案

(2) 90 %

解析

無熔線開關(MCCB)之額定電流係以周溫40°C為基準。當周圍溫度升高至50°C時,散熱條件變差須降額使用,一般溫度修正後之容許電流約為額定值的90%(選項2)。若未降額仍載以100%(選項1)易過熱跳脫;50%(選項3)與20%(選項4)則過度保守、不符一般選用曲線,故約90%最為合理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。