民國96年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第8題
電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?
題目
電動機控制盤中,若將比流器二次側短路,將對該控制盤產生何種影響?
- (1) 斷路器將跳脫
- (2) 電動機無法起動
- (3) 指示燈全不亮
- (4) 接於該比流器二次側之電流表全無指示
官方答案
(4) 接於該比流器二次側之電流表全無指示
解析
比流器(CT)二次側正常應接電流表構成閉合回路,且嚴禁開路(開路會感應高電壓危險)。若將二次側直接短路,電流改經短路點分流,流經電流表之電流為零,故接於該 CT 二次側之電流表全無指示;此為 CT 校驗時「先短接」之安全做法,不會使斷路器跳脫、電動機停轉或指示燈熄滅,故選 4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。