民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第13題
額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量( M V A 表示):
題目
額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量( M V A 表示):
- (1) 顯著增加
- (2) 稍微增加
- (3) 不變
- (4) 減少
官方答案
(4) 減少
解析
斷路器的啟斷容量以 MVA 表示時,MVA=√3×額定電壓(kV)×啟斷電流(kA)。同一台額定 7.2kV 的斷路器改用在 3kV 電路,其啟斷電流不變,但電壓由 7.2kV 降為 3kV,代入公式後容量與電壓成正比,因此啟斷容量減少,約為原本的 3/7.2。電壓降低不會使容量增加、略增或維持不變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。