民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科

第13題

額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量( M V A 表示):

題目

額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量( M V A 表示):

  1. (1) 顯著增加
  2. (2) 稍微增加
  3. (3) 不變
  4. (4) 減少

官方答案

(4) 減少

解析

斷路器的啟斷容量以 MVA 表示時,MVA=√3×額定電壓(kV)×啟斷電流(kA)。同一台額定 7.2kV 的斷路器改用在 3kV 電路,其啟斷電流不變,但電壓由 7.2kV 降為 3kV,代入公式後容量與電壓成正比,因此啟斷容量減少,約為原本的 3/7.2。電壓降低不會使容量增加、略增或維持不變。