民國100年 第3梯次 工業配線甲級 學科
第17題
電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為
題目
電力系統上影響短路電流對稱值與非對稱值之因素為
- (1) 負載大小
- (2) 負載種類
- (3) 使用頻率
- (4) 直流成分大小
官方答案
(4) 直流成分大小
解析
短路電流可分為對稱的交流成分與逐漸衰減的直流成分,兩者疊加即成非對稱短路電流。直流成分的大小決定波形偏離零軸的程度,其衰減快慢取決於系統的 L/R 時間常數,故影響對稱值與非對稱值的主要因素為直流成分大小。負載大小、負載種類與使用頻率並非決定短路電流對稱與非對稱程度的直接因素。