電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均正常, 其動作原因為

題目

電源為三相四線式系統之配電盤,加少許負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流均正常, 其動作原因為

  1. (1) L C O 接入R 相電流
  2. (2) C T -具極性反接
  3. (3) C T 極性全部反接
  4. (4) L C O 特性不良

官方答案

(2) C T -具極性反接

解析

三相四線式漏電斷路器(LCO/ELCB)係將 R、S、T 三相及中性線貫穿零相比流器(ZCT),正常時各相電流向量和為零。若其中「一具 CT 極性反接」,則平衡負載下該相貢獻 -I 而非 +I,向量和不再為零,ZCT 檢出虛假差動電流而誤動作,故加少許負載即跳脫;若全部反接向量和仍為零不會誤動。